工厂供配电技术及技能训练实训装置

栏目分类:电力系统实训设备   发布日期:2021-04-11   浏览次数:
ZRPD-10K工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设备配有常用电保护柜、10KV真空断路器柜(手车式)、低压电容补偿柜等,属于电力自动化系统实训,工厂供配电技术实训装置,电力培训设备。

联系方式见右侧悬浮框

【工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设】是根据客户需求而写的,非常具有代表性,在客户搜索【工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设】时,都能通过我们来了解相关资讯,而且【工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设】在客户有需求时提供参考意见。

ZRPD-10K工厂供配电技术及技能训练实训装置
工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设备

一、工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设备配置:

序号 名称 数量 产地 厂家
工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设备高压部分
1 常用电保护柜 1 上海 中人教仪
2 10KV真空断路器柜(手车式) 1 上海 中人教仪
3 10KV CT/PT计量柜 1 上海 中人教仪
4 模拟故障发生器、模拟高压断路器柜 1 上海 中人教仪
工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设备低压部分
5 低压配电开关柜 1 上海 中人教仪
6 低压电容补偿柜 1 上海 中人教仪
7 抽屉式低压配电柜 1 上海 中人教仪
8 低压负载柜 1 上海 中人教仪

二、工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设备各柜技术参数

1、常用电保护柜详细技术参数

柜体尺寸:800*600*2200mm工业级柜体

微机线路保护装置技术参数:

1)额定数据
a. 额定电源电压: 直流或交流220V或直流110V
b. 额定交流数据:
交流电压: 100/√3V, 100V
交流电流: 5A或1A
零序电流: 1A
额定频率: 50Hz
c. 热稳定性:
交流电压回路:长期运行 1.2Un
交流电流回路:长期运行 2In 1s 40In
零序电流回路:长期运行 2A 1s 40A
2) 装置功耗
a. 交流电压回路: 每相不大于0.5VA;
b. 交流电流回路: In=5A时每相不大于1VA;In=1A时每相不大于0.5VA;
c. 零序电流回路: 不大于0.5VA;
d. 保护电源回路: 正常工作时,不大于12W;保护动作时,不大于15W。
3)环境条件
a. 环境温度:
工作: -25℃~+55℃。
储存: -25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
b. 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。
c. 大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。
4)抗干扰性能
a. 脉冲群干扰试验:能承受GB/T14598.13-1998规定的频率为1MHz及100kHz衰减振荡波(第一半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1kV)脉冲群干扰试验。
b. 快速瞬变干扰试验:能承受GB/T14598.10-2007第四章规定的严酷等级为A级的快速瞬变干扰试验。
c. 辐射电磁场干扰试验:能承受GB/T14598.9-2002第四章规定的严酷等级的辐射电磁场干扰试验。
d. 静电放电试验:能承受GB/T14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验。
e. 电磁发射试验:能承受GB/T14598.16-2002中4.1规定的传导发射限值及4.2规定的辐射发射限值的电磁发射试验。
f. 工频磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.8-2006第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的工频磁场抗扰度试验。
g. 脉冲磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.9-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的脉冲磁场抗扰度试验。
h. 阻尼振荡磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.10-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。
i. 浪涌抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-5:2002第4章规定的严酷等级的浪涌抗扰度试验。
j. 传导骚扰的抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-6:2001第4章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验。
k. 工频抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-7:2003第4章规定的工频抗扰度试验。
5 )绝缘性能
a. 绝缘电阻:各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,用开路电压为500V的测试仪器测试其绝缘电阻值不应小于100MΩ。
b. 介质强度:装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地能承受50Hz、500V(有效值)的交流电压,历时1min的检验无击穿或闪络现象;其余各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受50Hz、2kV(有效值)的交流电压,历时1min的检验无击穿或闪络现象。
c. 冲击电压:装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地,能承受1kV(峰值)的标准雷电波冲击检验;其余各带电的导电端子分别对地,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受5kV(峰值)的标准雷电波冲击检验。
6 )机械性能
a. 振动响应:装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.1规定的严酷等级为I级振动响应检验。
b. 冲击响应:装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为I级冲击响应检验。
c. 振动耐久:装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.2规定的严酷等级为I级振动耐久检验。
d. 冲击耐久:装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为I级冲击耐久检验。
e. 碰撞:装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为I级碰撞检验。
7 )保护定值整定范围及误差
a. 定值整定范围
电 流: 0.1In~15In;
零序电流: 0.02A~12A;
交流电压: 10V~100V;
延 时: 0s~100s。
b. 定值误差
电 流: < ±5%;
电 压: < ±5%;
零序电流: 0.02A~12A范围不超过±0.01A或±5%;
延时误差:0s~100s范围内不超过50ms或±2%。
8)测量精度
a. 各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.5%;
b. 功率测量误差不超过额定值的±1%;
c. 开关量输入电压(DC24V),分辨率不大于2ms;
d. 脉冲量输入电压(DC24V),脉冲宽度不小于20ms。
触点容量
a. 在电压不大于250V,电流不大于1A,时间常数为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,触点断开容量为50W,长期允许通过电流不大于5A。
b. 在电压不大于250V,电流不大于2A的交流回路(cosφ=0.4±0.1)中触点断开容量为250VA,长期允许通过电流不大于5A。

微机电动机保护装置技术参数:

1 )额定数据
1.三段式带低压闭锁的电流方向保护实验
2.过流加速保护实验(前加速/后加速)
3.过负荷保护实验(跳闸/告警可选)
4.零序电流保护实验(跳闸/告警可选)
5.低电压保护实验
6.低频减载保护实验
7.三相一次重合闸实验
8.母线TV断线检测告警实验
9.线路TV断线检测告警实验
10.控制回路异常告警实验
11.跳位异常告警实验
12.手车位置异常告警实验
13.弹簧未储能告警实验

微机电动机保护实训项目:

1.启动过长保护实验
2.两段式过电流保护实验
3.过负荷保护实验
4.反时限过流保护实验
5.过热保护实验
6.两段式负序电流保护实验
7.零序电流保护实验
8.过电压保护实验
9.低电压保护实验
10.差动速断保护实验
11.比率差动保护实验
12.TA断线检测告警实验
13.差流越限告警实验
14.非电量保护实验
15.TV断线检测告警实验
16.控制回路异常告警实验
17.跳位异常告警实验
18.手车位置异常告警实验
19.弹簧未储能告警实验

2、10KV真空断路器柜详细技术参数 (手车式)

柜体尺寸:2200*800*1500mm 工业级柜体

(一)、使用环境

1、环境温度:-15℃~+40℃,日平均值不大于+35℃。
2、环境湿度
日平均相对湿度:≤95%;月平均相对湿度:≤90%;
3、海拔高度:不超过1000m。地震烈度:不超过8度。
4、安装在没有火灾、爆炸危险,严重污秽化学腐蚀及剧烈震动的场所。

(二)、基本技术参数

1、供电电源:三相五线供电;功率:3kw。
2、额定电压:12KV;额定频率:50Hz;
3、额定雷电冲击耐受电压:75KV(峰值);
4、额定一分钟工频耐受电压:42KV(有效值);
5、额定操作顺序:O-0.3-CO-180s-CO (40KA为O-180s-CO-180s-CO);
6、主母线额定电流:630A;
7、额定短路开断电流:25KA;额定短路关合电流:630KA(峰值);
8、额定短路持续时间:4s;开断次数:50次;
9、机械寿命:20000次。
10、柜体尺寸:2200×800×1500(高×宽×深)。

(三)、断路器机械特性参数

1、触头开距:11±1mm; 2、触头超行距:3.5±0.5mm;
3、三级份、合闸不同期性:≤2ms;
4、触头合闸弹跳时间:≤2ms;
5、平均分闸速度:0.9-1.3m/s(初分6mm时平均速度);
6、平均合闸速度:0.4~0.8 m/s; 7、合闸时间:≤100ms;
8、分闸时间:≤50ms;9、燃弧时间:≤15ms;

(四)、脱扣器与闭锁电磁铁的技术参数

1、分闸脱扣器额定电压:-220V、110V;功率:245W。
2、合闸脱扣器额定电压:-220V、110V;功率:245W。
3、闭锁电磁铁额定电压:-220V、110V;功率:10W
4、过电流脱扣器功率:5AW。

(五)、储能电机技术参数

额定电压-220V、-110V;功率:50W;储能时间:≤10m;

(六)、实训项目

手动和遥控合分断路器实训
二次控制回路原理实训
操作机构原理实训
断路器拆装实训
倒闸操作实训
二次控制回路接线实训。


3、10KV CT/ PT计量柜详细技术参数

柜体尺寸:2200*800*1000mm 工业级柜体

(一)、使用环境

1、海拔高度不超过3000M;
2、周围环境温度不高于+40℃,不低于-5℃;
3、周围空气的相对温度不大于85%(20℃);
4、安装在无腐蚀性气体的场所。

(二)、技术参数

1、供电电源:三相五线供电;功率:3kw;
2、产品标准 :GB1207-2006;
3、产品表面爬电距离:满足耳机污秽等级;
4、负荷功率因数:COSφ=0.8(滞后);
5、额定电压比: ;
6、级次组合为0.2/6P,准确等级及输出容量为75VA;
级次组合为0.5/6P,准确等级及输出容量为150VA;
7、剩余电压绕组:100;
8、热极限输出容量:960VA。

(三)、实训项目

电流互感器特性测试实训(直流法、交流法)
电压互感器特性测试实训
电流互感器接线实训
电压互感器接线实训、
电压互感器精度测量实训
电流互感器精度测量实训。

4、模拟故障发生器、模拟高压断路器柜详细技术参数

柜体尺寸:600*700*1200mm工业级柜体

(一)、使用环境

1、环境温度:-25℃~+55℃;
2、空气相对湿度:温度为25℃ 时,相对湿度短时可达100%;
3、海拔高度:≤2000m;
4、不适于安装在剧烈震动、冲击、腐蚀、合谐波过大的场所。

(二)、技术参数

1、供电电源:三相五线供电;功率:3kw;
2、额定电压:380V;额定频率:50Hz;
3、工作电压允许偏移:-20%~+20%;
4、额定输入电压模拟量:380V、50Hz;
5、额定输入电流模拟量:5A、50Hz;
6、控制物理量:无功功率。

(三)实验项目:

1、输出模拟的各种电流、电压故障信号
2、模拟高压断路器的合、分闸动作信号

(四)设备配置:

1、微型断路器DZ47-63/C10A/3P:1个
2、交流接触器CJX1-16A/AC220V:1个
3、中间继电器JZC1-44/AC220V: 1个
4、单相调压器TDGC2-200:10个
5、单相调压器TDGC2-500:1个
6、单相整流桥60A:1个
7、单相滤波电容1500uf: 1个
8、升流器:6个
9、数显电压表、电流表:9个

5、低压配电开关柜详细技术参数

柜体尺寸:2200*800*800mm 工业级柜体

(一)、使用环境

1、应用场合:配电、电动机控制。
2、执行标准:IEC60439\GB7251.1;
3、环境温度:-5℃~+40℃;
4、环境相对温度+40℃时不超过50%,在较低温度时,允许有较高的相对温度;
5、安装地点:室内;
6、海拔高度:≤2000m。

(二)、机械数据

1、进出线形式:电缆/母线槽。
2、电缆进出:顶部/底部;
3、接线形式:柜前/柜后;
4、防护等级:IP330、IP40、IP54;
5、功能单元隔离形式:全隔离或部分隔离;

(三)、水平母线

1、额定短时耐受电流:50/80kA;
2、额定峰值耐受电流:105/176kA。

(四)、垂直母线

1、额定短时耐受电流:50kA;
2、额定峰值耐受电流:105kA。

(五)、接地系统:TT、IT、TN-S、TN-C-S。

(六)、最大进出线断路:400A。

(七)、电气数据

1、供电电源:三相五线供电;功率:3kw。
2、额定绝缘电压:至1000V;
3、额定工作电压:至660V;
4、额定功率:50\60Hz;
5、额定冲击耐受电压:8KV;
6、主电路额定电压:AC380V、220V/DC220V
7、过电压等级:III;
8、污染等级:3;9、额定电流:4000A;
10、水平母线额定电流: 4000A;
11、垂直母线额定电流:2000、1000A

(八)实训项目

主电气原理图实训
低压断路器工作原理实训
运行操作实训
检修与保养实训
故障分析与排除实训

6、低压电容补偿柜

4、额定输入电压模拟量:220V/380V、50Hz;
5、额定输入电流模拟量:5A、50Hz;
6、控制物理量:无功功率。

(三)、实训项目

自动无功功率补偿实验
手动无功功率补偿实验
无功补偿装置参数整定实验
电压无功控制实验
分接头调节和电容器投切对电压和无功影响实验。

7、抽屉式低压配电柜详细技术参数

进口低压断路器工作原理实训
运行操作实训
检修与保养实训
故障分析与排除实训
一次二次接线实训。

8、低压负载柜详细技术参数

柜体尺寸:2200*800*800mm 工业级柜体

(一)、使用环境

1、环境温度:-25℃~+55℃;
2、空气相对湿度:温度为25℃ 时,相对湿度短时可达100%;
3、海拔高度:≤2000m;
4、不适于安装在剧烈震动、冲击、腐蚀、合谐波过大的场所。

(二)、技术参数

1.供电电源:三相五线供电;功率:10kw。
2.额定绝缘电压:至1000V;
3.额定工作电压:至660V;
4.额定功率:50/60Hz;
5.额定冲击耐受电压:1KV;
6.主电路额定电压:AC380V/220V
7.过电压等级:III;
8.污染等级:3;
9.额定电流:400A;
10.水平母线额定电流: 400A;

(三)实验项目:

模拟阻性、容性、感性负载
有功/无功设备的投退
配合无功补偿柜进行无功补偿实验
就地无功补偿实训
功率因数表接线实验

三、工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设备配置清单:

序号 名称 型号 单位 数量
                          高低压配电技术实训装置供配电技术实训装置高压部分
一、微机线路保护柜(手车进线柜)
1. 真空断路器 VS1-12/630A-25KA 1
2. 电流互感器 LZZBJ-12 50/5 0.5/10P20 3
3. 零序互感器 LXK-100 1
4. 避雷器 HY5W5-17/50 1
5. 智能操控装置 YTK-9230 AC220V 1
6. 带电显示器 GSN 1
7. 电磁锁 DSC 1
8. 触头盒 CH 6
9.        
10. 套管 TG 3
11. 绝缘子 ZJ 3
12. 铝排 60*6 9
13. 柜体 800*2300*1500 1
14. 辅助材料 FZ 1
二、10KV真空断路器柜(手车式)出线柜
1. 真空断路器 VS1-12/630A-25KA 1
2. 电流互感器 LZZBJ9-12 50/5 0.5/10P20 3
3. 接地刀 JN15-630A 1
4. 避雷器 HY5WS-17/50 1
5. 微机 WGB-611 1
6. 带电显示器 GSN 1
7. 电磁锁 DSC 1
8. 触头盒 CH 6
9. 智能操控装置 YTK-9230 AC220V 1
10. 套管 TG 3
11. 绝缘子 ZJ 3
12. 铝排 60*6 9
13. 柜体 800*2300*1500 1
14. 辅助材料 FZ 1
三、10KV(PT计量柜)
1. 计量手车PT VS1-12/630 1
2.        
3.        
4. 熔断器 XRNP1 1
5. 带电显示器 GSN 1
6. 电磁锁 DCS 1
7. 触头盒 CH 3
8. 套管 TG 3
9. 绝缘子 ZJ 3
10. 铝排 60*6 9
11. 柜体 800*2300*1500 1
12. 辅助材料 FZ 1
四、高压断路器直流柜
1. 微型断路器 DZ47-63/C10A/3P 1
2. 交流接触器 CJX1-16A/AC220V 1
3. 中间继电器 JZC1-44/AC220V 1
4. DGC单相调压器 T2-200 10
5. 单相调压器 TDGC2-500 1
6. 单相整流桥 60A 1
7. 单相滤波电容 1500uf 1
8. 升流器   6
9. 数显电压表、电流表   9
10. 直流小母线   9
11. 柜体 800*600*2200 1
12. 辅助材料 FZ 1
                               高低压配电技术实训装置供配电技术实训装置低压部分
五、低压配电开关柜
1. 万能断路器 DW15-630/3P 1
2. 电流互感器 BH0.66-20/5 4
3. 浪涌保护器 CDYI-40KA 1
4. 转换开关 LW5 1
5. 仪表 6L2 1
6. 空气开关 DZ47-63 1
7. 铝排 50*5 18
8. 柜体 GCS 1
9. 辅助材料 FZ 1
六、抽屉式低压配电柜
1. 塑壳断路器 CDM1-100M/3300 6
2. 塑壳断路器 CDM1-225M/3300 3
3. 电流互感器 BH-0.66 50/5 27
4. 仪表 6L2 27
5. 信号灯 AD16 9
6. 铝排 50*5 6
7. 柜体 GCS 1
8. 辅助材料 FZ 1
七、低压电容补偿柜
1. 刀熔开关 HH15-630 1
2. 电流互感器 BH-0.66 20/5 3
3. 避雷器 FYS-0.22 1
4. 交流接触器 CJ20-63 8
5. 模拟电力电容器   8
6. 信号灯 AD16 8
7. 无功补偿仪 JKL5FC 1
8. 仪表 6L2-VA 4
9. 功率表 COS 1
10. 转换开关 LW5-16YH10/10 1
11. 铝排 50*5 9
12. 柜体 GCS 1
八、低压负载柜-RL
1. 调压器 TDGC2 1
2. 电感 TDGL2 1
3. 电阻 RXSG2 1
4. 断路器 DZ47-C20/2P 1
5. 按钮 LA38-11DT 1
6. 指示灯 AD11-22-8GZ 1
7. 电线   若干
8. 电流表 6L2-A 1
9. 电压表 6L2-V 1
10. 铝排 50*5 9
11. 柜体 GCS 1


如对本产品/文章:工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设有任何疑问请随时联系我们,我们将尽力为您提供最全的实训室建设方案和最优质的服务

本文关键词:工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设

【工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设】是上海中人原创,如果您在了解产品的过程中受到启发,想要咨询相关设备的问题,我们将派专员为您解决疑问,或者您在阅读【工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设】中有想不通的问题,也可以咨询我们,我们将为您提供快速解决【工厂供配电技术及技能训练实训装置,高低压供配电技术成套实训设】问题的方案

相关热词:

下一篇:没有了
热门关键词
Copyright copy; 2002-2031 星空网页版,星空(中国) 版权所有   沪ICP备12009584号   关于我们 | 广告合作 | 版权声明 | 意见反馈 | 联系方式 | 原创投稿 | 网站地图 |
实训设备 安监局考试设备 设备资讯 实训室建设方案
顶部 客服 联系 扫描 底部
联系我们关闭

公司名称:上海中人科教设备制造有限公司

客服总线:400-6381580

公司客户热线:021-66581511

院校客户热线:021-66581522

方案定制热线一:021-56093252

方案定制热线二:021-56093262

客户经理:13122891392(陈经理)

客户经理:13917556299(洪经理)

邮 箱:56093252@163.com

地 址:上海市松江区潮富路120号